cmd=setalarmattr&&linkpir=1&linkpirareas=0&cmd=setpirattr&enable=1(alle Bereiche gekoppelt) -
cmd=setalarmattr&linkpir=1&linkpirareas=15&cmd=setpirattr&enable=1(Bereiche 1-4 gekoppelt) -
cmd=setalarmattr&linkpir=1&linkpirareas=240&cmd=setpirattr&enable=1(Bereiche 5-8 gekoppelt) -
cmd=setalarmattr&linkpir=0&cmd=setpirattr&enable=0(PIR und Kopplung deaktiviert)
Die Zahl 0 bedeutet, dass alle Bereiche gekoppelt sind. Um nur den Bereich 1 mit dem PIR-Sensor zu koppeln, addieren Sie