# Schalten des Alarmzeitplans (Full HD Kameras)

**URL:** https://forum.instar.com/t/schalten-des-alarmzeitplans-full-hd-kameras/27993
**Category:** Scripts / Programmierung
**Created:** [5. Mai 2021 um 08:50 UTC](https://forum.instar.com/t/schalten-des-alarmzeitplans-full-hd-kameras/27993 "2021-05-05T08:50:22Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![m.polinowski](https://forum.instar.com/user_avatar/forum.instar.com/m.polinowski/32/458_2.png) [@m.polinowski](https://forum.instar.com/u/m.polinowski)
#### Post date: [5. Mai 2021 um 08:50 UTC](https://forum.instar.com/t/schalten-des-alarmzeitplans-full-hd-kameras/27993/1 "2021-05-05T08:50:22Z")

</div>

![homee-DE_10](https://forum.instar.com/uploads/default/original/2X/6/67234f2b687196ce6245e9530421b0ad5e2bfb41.jpeg)

# Steuern der Alarmfunktion

Um den Alarm der Kamera (alle Auslöser - Alarmbereiche, PIR, Alarmeingang, usw.) über ein Smarthome zu aktivieren / deaktivieren, können die folgende CGI Befehle verwendet werden:

  

## Deaktivieren

> /param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week1=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week2=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week3=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week4=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week5=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week6=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&cmd=setbackupschedule&-ename=md&-week0=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week1=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week2=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week3=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week4=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week5=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-week6=NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN&-usr={USERNAME}&-pwd={PASSWORD}

## Aktivieren

> /param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&cmd=setbackupschedule&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-usr={USERPAME}&-pwd={PASSWORD}

In diesem Befehl steht `week0 - week6` für Montag bis Sonntag und jedes `P` ist eine halbe Stunde des Tages, an dem der Alarmplan aktiv ist ( _48 x 30min = 24h_ ). Ein `N` entspricht einem Zeitraum von 30 Minuten, in dem er deaktiviert ist.

  

Für die WebUI wird der Alarmplan in einer neuen Variablen namens `setbackupschedule` gespeichert. Sie müssen daher den `setscheduleex` in Kombination mit dem `setbackupschedule` Befehl verwenden - wie im Beispiel oben gezeigt. So wird der aktive Alarmplan geändert UND diese Änderung ist auch gleich innerhalb der WebUI sichtbar.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![m.polinowski](https://forum.instar.com/user_avatar/forum.instar.com/m.polinowski/32/458_2.png) [@m.polinowski](https://forum.instar.com/u/m.polinowski)
#### Post date: [5. Mai 2021 um 09:38 UTC](https://forum.instar.com/t/schalten-des-alarmzeitplans-full-hd-kameras/27993/2 "2021-05-05T09:38:21Z")

</div>

Neben der [HTTP (CGI) Schnittstelle](https://wiki.instar.com/en/1080p_Series_CGI_List/), verfügen die Full HD Kameras auch noch über die [INSTAR MQTT](https://wiki.instar.com/en/Advanced_User/INSTAR_MQTT_Broker/) Schnittstelle. Hier steht uns z.Z. nur der Zeitplan Befehl zur Verfügung - der Backup Zeitplan fehlt noch.

  

D.h. wir können hiermit **ebenfalls den Alarm aktivieren / deaktivieren**. Die WebUI wird uns dies aber **nicht anzeigen** , da sie nur die Backup Variable ausliest.

  

Die MQTT Topics und Payloads zum Ein/Ausschalten des Alarms lauten:

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/sunday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/monday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/tuesday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/wednesday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/thursday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/friday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

**Topic** : `alarm/schedule/saturday`  
**Payload** : `{"val":"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"}`  
`{"val":"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP"}`

* * *

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![khfischbach](https://forum.instar.com/user_avatar/forum.instar.com/khfischbach/32/2165_2.png) [@khfischbach](https://forum.instar.com/u/khfischbach)
#### Post date: [20. Mai 2021 um 05:49 UTC](https://forum.instar.com/t/schalten-des-alarmzeitplans-full-hd-kameras/27993/3 "2021-05-20T05:49:31Z")

</div>

> [@m.polinowski](#):
>
> Neben der [HTTP (CGI) Schnittstelle](https://wiki.instar.com/en/1080p_Series_CGI_List/), verfügen die Full HD Kameras auch noch über die [INSTAR MQTT]([https://wiki.instar.com/en/Advanced\_User](https://wiki.instar.com/en/Advanced_User)  
> D.h. wir können hiermit **ebenfalls den Alarm aktivieren / deaktivieren**. Die WebUI wird uns dies aber **nicht anzeigen** , da sie nur die Backup Variable ausliest.

Hallo,  
das kann ich nicht (!!nicht!!) bestätigen.  
Wenn ich den Zeitplan via MQTT-Server so wie oben angegeben setze, wird das in der WebUI angezeigt, aber nicht aktiv.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![m.polinowski](https://forum.instar.com/user_avatar/forum.instar.com/m.polinowski/32/458_2.png) [@m.polinowski](https://forum.instar.com/u/m.polinowski)
#### Post date: [20. Mai 2021 um 08:04 UTC](https://forum.instar.com/t/schalten-des-alarmzeitplans-full-hd-kameras/27993/4 "2021-05-20T08:04:48Z")

</div>

# MQTT UPDATE:

> [@Alarm über MQTT-Server lässt sich nicht aktivieren](https://forum.instar.com/t/alarm-ueber-mqtt-server-laesst-sich-nicht-aktivieren/28022/5):
>
> Hi, gerade stehe ich etwas auf dem Schlauch. a) die geänderten Werte werden in der WebUI angezeigt, wenn ich die über MQTT ändere. b) was ist das für ein Befehl und wie setze ich den wo ab?